Diskusjon om tekniske emner. Tekniske spørsmål og svar fra medlemmene.

Sikringer mgb

  • Ingvar Ladsten
  • Emneforfatter
  • Besøkende
  • Besøkende
12 år 3 uker dager siden #964 av Ingvar Ladsten
Sikringer mgb opprettet av Ingvar Ladsten
Klarte å lage en kortsluttning i forbindelse med radiomontering på "B". Sikring måtte skiftes og jeg ble litt overrasket ved å finne en 35A i sikringboksen. Kan dette være korrekt eller er det noen engelske betegnelser? Kursen er den som går til klokka og sitter som No. 4 i boksen. :unsure:

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

  • Kjell Hagen Nilsen
  • Besøkende
  • Besøkende
12 år 3 uker dager siden #967 av Kjell Hagen Nilsen
Besvart av Kjell Hagen Nilsen i emne Sv: Sikringer mgb
Alle sikringene i sikringsboksen er like og skal være 35 amp.

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

  • Mark Ratcliff
  • Besøkende
  • Besøkende
12 år 3 uker dager siden #968 av Mark Ratcliff
Besvart av Mark Ratcliff i emne Sv: Sikringer mgb
I den gamle systemet sikrings verdi var strømmen som ville forårsake feil i løpet av ett sekund. Nå er sikringens verdi oppgitt som strømmen som sikringen tåler uten å feiler. Forhold mellom disse er ca 2:1. Gammel sikring verdi 35A ny sikring verdi 17A.